Hei.
Jeg har en omformer 230VAC ->likeretter 28VDC med 2 transformatorer.
på primærsiden er det 2 spoler, sikret med 12A sikring.
På sekundærsiden er det 2 spoler, 2 thyristorer styrt av en controller og dette er sikret med 100A sikring.
Når jeg setter i støpselet, ryker sikringen i tilførselen 16A B sikring.
Dette skjer ca 70% av gangene jeg starter omformeren.
Jeg har målt at den trekker 27,8A i 0,25sek før tilførselsikringen ryker.
1. Skulle ikke tilførselen holdt mye høyere enn 0,25sek med B karakteristikk?
2. Jeg har ikke funnet feil i primærsiden. Kan en kortslutning i sekundærsiden påvirke primærsiden?