Skjermen i en PFSP som PEN leder

Er det lov å bruke skjermen i en PFSP kabel som PEN leder i et 400V TN-C anlegg?

Mener å huske det har vært litt diskusjon angående dette, men finner ikke hvor det er presisert i NEK400 og evt Elsikkerhet.

Dette er tillatt under gitte forutsetninger, se Tolkning 4: Bruk av kabelskjerm som PEN-leder her;https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.

Bra innspill!

Følgende fremkommer av Tolkning 4 til NEK 400:2018: Skjerm kan benyttes som PEN-leder i installasjoner omfattet av NEK 400:2018, så lenge kabelens ytre kappe tilfredsstiller kravene til isolasjon av faseleder og skjermens ledertverrsnitt tilfredsstiller kravene til ledertverrsnitt av PEN-leder.

Vær obs på strømføringsevne ved redusert tverrsnitt på skjerm