Merke om PE i inntakskabel

Hei,

Har en case hvor det i utgangspunktet skulle være TN 400V - det er lagt frem PFSP 4x16/16 mellom TKS og skap inne. Det viser seg nå at det er IT 230V her. For å oppfylle krav til dobbeltisolering frem til jordfeilbryter vil det vel ikke her være mulig å benytte skjermen i kabelen som jord. Spørsmålet mitt var om det er lov å klippe bort skjermen i begge ender og benytte den blå lederen som PE? (den vil da naturligvis bli merket med tape/strømpe i begge ender hvor kabelen avmantles.

En slik løsning er ikke i henhold til FEL og NEK 400:2018.

Velger dere en slik løsning må merkingen være varig, og ikke til å misforstå, samt at dette må fremgå av samsvarserklæring/dokumentasjon til kunden.

Det kan likevel være slik at DLE underkjenner løsningen.

Da forhører jeg meg med DLE. Takk for svar :)