Kan man legge pn rett i utelys og fotocelle?
FEL § 36: Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.
NEK 400:2018:
Avsnitt 521.10 Kabelinstallasjoner Isolerte ledere (uskjermet) som benyttes til fast installasjon, skal være ført i installasjonsrør eller ledningskanalsystem. Dette kravet gjelder ikke for beskyttelsesledere i samsvar med NEK 400-5-54.Tabell 52A-1 Installasjonsmetoder beskriver at isolerte ledere kun kan føres i rør og kanaler.Valg og montasje av utstyr må tilfredsstille Tabell 51A - Klassifisering av ytre påvirkninger.Ja, det går bra.. hadde vel vært vrient å få k-rør helt frem til klemlist :)
ja, men er vel ikke noe krav som sier at msn ikke kan dra pn i rør rett i lampa/cella?