Stikk og kabling i Ex-sone 2

Hei, det skal legges kabling og monteres vanlige stikkontakter og 3-fas stikk ca 2 meter over gulvnivå i en industrihall som er klassifisert som Ex-sone 2 pga periodisk malearbeid.

1. Stilles det krav til stikkontakter, utover det som er i vanlig uklassifisert verksted?

2. Kan installasjon utføres av vanlig installasjonsvirksomhet uten spesiell EX-godkjenning?

Setter stor pris på innspill da det råder stor usikkerhet hos lokal elektriker.

—
Mvh Lars

Hei,

  1. Ja det stilles krav til stikkontakter i Ex områder, de skal være Ex godkjente for området de skal stå i. Står i klartekst i ATEX 2014-34-EU guidelines under “Borderline list” på slutten. Skal man koble til en stikkontakt som ikke er Ex krever det varm arbeidtillatelse med gassmåling siden dette kan skape gnist/ lysbue.
  2. Det stilles krav til alle som skal arbeide i Ex områder at de skal ha tilstrekkelig, egnet og dokumentert opplæring i eksplosjonsvern i “Forskrift om helse og sikkerhet i Eksplosjonsfarlige områder” (FOR-2003-06-30-911) §9 og 14, dette vil også gjelde for elektrikeren som skal installere, han skal i tillegg kunne dokumentere både praktisk og teoretisk kompetanse i henhold til NEK 420A EN IEC 60079-14:2014 Vedlegg A.