Strømføringsevne ved forlegning av enleder i kabelkanal

Hei, eg skal legge opp 3 kurser mer enlederkabler på kabelstige med lokk vertikalt på ein utvendig betongvegg.

Anser at dette er mest likt forlegningsmåte B1.

Ser i 52B-17, merknad 2 at der lysåpning mellom kabler er >2 x ytre diameter, er bruk av reduksjonsfaktor for mer enn en kurs ikkje nødvendig.

Er det rett oppfatta at ein ikkje treng å legge inn antall parallelle kurser her i febdok når vi greier å halde denne avstanden?

Ja, om avstanden mellom kursene er som beskrevet vil ikke reduksjonsfaktor være relevant.