TFXP, Grønn kabel

Jeg ser flere steder at netteier selv har festet TXFP oppover langs ytterkledning og skjøtet utenfor kledning, videre på husets hovedkabel.

Er det lovlig av netteier?

En slik løsning forutsetter at netteier tar ansvar for kortslutningsbeskyttelsen frem til tilknytningsskapet.

Det vil si at kabelen på trevegg er beskyttet i forhold til NEK 400:2018; at lederisolasjon ikke blir for varm (avsnitt 533.3.1.1), og at kunden er beskytta mot brann ved utkobling i løpet av maksimalt 5 sekunder (avsnitt 425).

Utdrag fra renblad 4100: Det anbefales bruk av dobbelisolert kabel, eksempelvis TFXP, ved fremføring ned bygningsvegg.

Dette stod i avsnittet hvor luftnett forsyner til ett nek 399 skap.