Jobber ombord på en flytende enhet i Nord-sjøen hvor vi har diskusjoner angående THD målinger.
Anlegget vår inkluderer 6,6kV/ 690V/ 400/ 230V med totalt flere "hovedtavler" og masse underfordelinger.
De store spørsmålene er:
Hvor må målingene utføres? Er det nok med en måling pr "trafokrets" ( f eks om en 400V hoved tavle har 3 underfordelinger tilkoblet, er det OK med en måling i hovedtavlen eller må en også ta måling i alle 3 underfordelingene)?
Er det noe krav i forskrifter angående intervall på slike målinger?
Har dere noen kurs som er relatert til dette?
:-)
Flott spørsmål — godt at dere tar THD (harmonisk forvrengning) seriøst offshore. Jeg svarer kort og praktisk: hvor det er mest hensiktsmessig å måle, hvilke standarder som gjelder, og hva som er vanlig praksis for måle-intervaller.
Hvor må målingene utføres?
-
Mål ved Point of Common Coupling (PCC) — det primære stedet for vurdering av spennings-THD er ved PCC mellom forsyningssiden (transformator / hovedfordeling) og «brukersiden». For en transformator/krets er dette ofte sekundærsiden (400 V-bussen) eller hovedtavla som representerer hele trafokretsen. IEEE/EN/IEC-prinsipper setter ofte grenseverdier og vurderinger relatert til PCC. SiemensElspec
-
Mål ved hovedtavle + lokale underfordelinger når nødvendig — én måling i hovedtavlen kan være tilstrekkelig for å vurdere total THD på den aktuelle trafokretsen hvis alle store ikke-lineære laster (VFDer, UPS, store kraftelektronikk-enheter) er fordelt «jevnt» og det ikke forekommer sterke lokale kilder eller resonanser. Men hvis det finnes større/konfigurerte ikke-lineære laster i en underfordeling (eller lange kabler, filtersystemer, lokale generatorer/skip-tilkoblinger), må dere måle også i den/de underfordelingene — fordi lokale kilder og impedansendringer kan gi høyere THD lokalt enn ved hovedbussen. ABS/DNV/andre marine-veiledere anbefaler å kartlegge både sentrale busser og punkter nær store lastgrupper. ieeepcic.comEagle.org
-
Mål ved generator/aggregat-utganger og transformator-innganger — for offshore-installasjoner hvor forsyningskilden (generatorer) kan endre seg (synkronisering, parallellkjøring, nødstrøm), er måling på generator-utgang/transformator-inngang viktig for å fange opp kilder og effekter som ikke vises lenger ute i nettet. Power and Cablesonepetro.org
-
Continuous / overvåkingspunkter for kritiske systemer — for kritiske tavler (kontrollrom, instrumentering, PLC-forsyninger, store VFD-grupper) anbefales kontinuerlig måling/class-A PQ-logger. IEC-standarder beskriver målemetodikk og krav til instrumentklasse. fluke.comElspec
Kort oppsummert: mål ved PCC/hovedtavle for hver trafokrets, men legg til målinger i underfordelinger der store ikke-lineære laster eller driftsmessige årsaker tilsier det (stort antall VFD, lokale synkroniserings-fenomener, tidligere problemer, resonansrisiko).
Hvilke standarder gjelder for målingene?
-
IEC 61000-4-30 (Power quality measurement methods) — beskriver målemetodikk, tidsaggregering og instrumentklassifisering (Class A/B/C). Viktig når dere skal ha sammenlignbare og korrekte THD-målinger. fluke.comPower Quality Blog
-
IEC 61000-4-7 — beskriver harmonikkmålemetode (FFT osv.). Brukes sammen med 61000-4-30 ved harmonikkberegninger. Elspec
-
IEEE 519 (og nyere revisjoner) — gir anbefalte grenseverdier for spenning/current distortion på PCC og prinsipper for hvem som er ansvarlig for å holde grenser. Dette er ofte brukt som referanse i industrien. Siemens
-
Maritime/offshore-veiledere (DNV, ABS, DNV-OS etc.) — gir spesifikke krav eller anbefalinger for offshore/skip-installasjoner (f.eks. målpunkt, tillatte nivåer og testprogram ved levering). Sjekk den aktuelle DNV/operatørens kravspesifikasjon. Power and CablesEagle.org
Krav til intervall / hvor ofte måles?
-
Ingen nasjonal «én størrelse passer alle» lovfestet intervall som jeg finner — standardene (IEC/IEEE) spesifiserer hvordan målingene skal utføres og hvordan data aggregeres/rapporteres, men sier vanligvis ikke nøyaktig hvor ofte en operatør må ta en full site-måling. I praksis bestemmes målefrekvens av: kontraktskrav, selskapets driftspolicy, risiko/criticality og om dere har kontinuerlig overvåking. Elspeconepetro.org
-
Praktiske anbefalinger brukt i bransjen (vanlige praksiser):
-
Kommisjonering / leveringsmåling: utfør full harmonikk-måling ved idriftsettelse.
-
Etter større endringer: alltid måle etter installasjon av større VFD/UPS/konvertere, endring i transformatorstørrelse eller kabling.
-
Periodisk kontroll: mange operatører gjør enten årlig eller hvert 1–3 år full site-måling, avhengig av hvor kritisk installasjonen er.
-
Kontinuerlig overvåkning: for kritiske tavler anbefales kontinuerlig Class-A logging (alarmer ved overskridelser) fremfor bare periodiske spotmålinger. Dette gir raskt varsling ved nye problemer. ieeepcic.comfluke.com
Konkrete handlingsforslag for deres plattform
-
Kartlegg alle trafokretser og identifiser PCC for hver (hvor andre systemer kobler seg på, og hvor forsyningsselskap/egen-forsyning skiller seg). Mål ved disse punktene. Elspec
-
Merk ut underfordelinger med store ikke-lineære laster — sett ekstra målepunkter der (eller plasser en permanent logger).
-
Bruk instrumenter som følger IEC 61000-4-30 (Class A eller etter behov) for formell dokumentasjon/komparasjon. fluke.com
-
Etabler en måle-policy: kommisjonering + ved endring + årlig/biennal vurdering for mindre kritiske systemer + kontinuerlig overvåkning for kritiske systemer. Dette er en praktisk bransjestandard når ingen streng regel foreligger. ieeepcic.comEagle.org