Har en kunde som har IT 230V i hovedtavle, etter hovedtavle er det installert en underfordeling med 400V TN-S (intern trafo på bygget), denne underfordelingen forsyner El Bil ladere. I hovedtavlen er det montert overspenningsvern med Uc 385V, men det er ikke montert overspenningsvern i underfordelingen. Er det krav om å ha eget overspenningsvern i underfordelingen (400V)?
Se avsnitt 534 i NEK 400:2022, og spesielt 534.4.9.
Ved stor avstand mellom overspenningsvernet i hovedtavlen og tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy, bør det installeres ekstra overspenningsvern nær tilkoblingspunktet. Det skal være en dokumentert begrunnelse ved avvik fra et bør-krav (se side 8 i NEK 400:2022), som her.
Dessuten er det ulik Uc for IT og TN i henhold til avsnitt 534.4.4.3.