Skal det ved IT-nett tres på kortslutningssikker strømpe på ledere i stikkledning før terminering i tilknytningsskap?
Dette er ikke regulert av FEL, men av FEF. Stikkledning er netteiers eiendom.
Det finnes heller ikke noe krav til klasse II foran jordfeilvern i IT-systemer, relatert til NEK 400.
Det vil ikke være noen ulempe med et ekstra lag isolasjon, men for lederne i en stikkledning er det som nevnt netteier som har eierskapet/ansvaret.