NEK 399:2018 11.3 omhandler utvidet TKS-skap hvor denne også benyttes som fordeling med kurssikringer for utendørs installasjoner.
Har hørt at flere installatører velger å bruke TKS-skap som eneste fordelingsskap i hytter hvor det gjerne ikke er så mange kurser, og da kan sløyfe hele den innvendige fordelingen.
Er dette tillatt? Hvilke begrensinger gjelder evt?
En slik løsning er ikke i henhold til NEK 399.Begrensningene, som beskrevet av Mr Jr, medfører at dette er en løsning jeg ikke vil anbefale.
Det er tilsynsmyndighet, ved DLE/DSB, som får avgjøre om en slik løsning kan aksepteres i henhold til FEL.
Termiske utfordringer, at kursene tåler betydelig mer ved kuldegrader gjør at du da må ned på Amperen på kursene. Det er vel nærmest umulig å beregne riktig størrelse...
Dessuten skal det være forutsatt bruk etter Fel. Har kunden 3 kant nøkkel? Hva med 1 m snø eller mer foran skapet? Handikappede og tilgjengelighet?
Dårlig risikovurdering etter min mening.