To kurser i samme rør - ulikt belastet ledere

Hvordan utfører man utregning av to kurser ført i samme rør med ulikt belastede ledere?

Den ene kursen er sikret med 10A (i2 1,45) og har fast belastning 2000W panelovn.
Den andre kursen er sikret med 15A (i2 1,3) og har variabel belastning (stikk).
Det er stålrør i betong.

Benytt tabellverket i delstandard 5-52 på vanlig måte, for to parallelle kurser.

Det er med likt belastede ledere.
Finnes det noen mulighet for å beregne med ulikt belastede ledere?

Det gjør det nok , men det er lite hensiktsmessig å bruke tid på dette.
Gå heller for lik belastning (= høy belastning) på begge, så er det litt å gå på.