Hva ville dere gått for på 2,5mm2 kurser i k-rør, 2 belastede ledere, 15A med I2:1,2
13A med I2:1,3
Pros and cons?
Hva ville dere gått for på 2,5mm2 kurser i k-rør, 2 belastede ledere, 15A med I2:1,2
13A med I2:1,3
Pros and cons?
100% opp til prosjekterende ut ifra hva kursen skal forsyne.
Var litt kjapp der. 15A er vel I2=1,3 eller 13A ved I2=1,4
Jeg heller mot 15A, men er det noe fordel i å heller velge 13A?
Dette avhenger av forbruksmønsteret til utstyret kursen skal forsyne.
Karakteristikker på ulike vern avklares med produsenter/leverandører.