I NEK400: 2014 og 2018 er teksten i 753.411.1 identiske. Hvordan kan det da ha seg at tolkningen i Normguiden ikke er lik? Det står blant annet i 2018 utgaven i guiden følgende:
"Elektriske varmefolier som installeres i tregulv, skal dekkes av et metallnett forbundet med tilførselskabelens beskyttelsesleder."
Jeg kan ikke forstå at dette vil være aktuelt med kl II folie?
Det er tolkning fra NK64 som gjelder her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/. Se under 5. utgave (NEK 400:2014).
Konklusjonen er:
NK64 anser at varmefolie montert i henhold til fabrikantens anvisning og i samsvar med kravene i NEK 400-7-753:2014 vil dersom de er montert på et elektrisk isolerende underlag og dekket med et heldekkende gulv med elektriske isolerende egenskaper jf. avsnitt 41C.1.5 i NEK 400-4-41:2014 Tillegg 41C tilfredsstille kravene spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412.2.2. Dette innebærer at installasjonen av varmefolien tilfredsstiller kravene knyttet til beskyttelsesmetoden Dobbelt eller forsterket isolasjon spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412. Kravene i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 er da ikke lenger relevant.
MERKNAD NEK 400-7 og NEK 400-8 kan gi strengere krav til montering av varmeenheter enn spesifisert i NEK 400-7-753.