NEK 400-6 Verifikasjon

Avsnitt 6.4 i NEK 400 spesifiserer krav til hva som skal utføres av målinger og prøving ved ny installasjon, endringer eller utvidelse. For å oppfylle FEL § 10 og 12, og kunne dokumentere at sikkerhetskrav i kap V i er oppfylt/samsvarer må dette fremkomme i dokumentasjonen?

Ja, for å ivareta FEL § 12 er det enkleste å forholde seg til avsnitt 6.4 i NEK 400:2018 (5 sikre for standard bolig).

Krav til kontroll (verifikasjon) følger av fel § 12 med veiledning. Dokumentasjon, som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriften, skal legges ved samsvarserklæring for alle endringer.

Avsnitt 6.4.2 til 6.4.4 i NEK 400 skal følges for de delene av anlegget som er endret, og nedstrøms disse endringene. Om sikkerheten oppstrøms endringen kan være påvirket, så må det også utføres verifikasjon her, ref. avklaring om endringer i Elsikkerhet 78.

Karl skriver at avsnitt 6.4 i NEK 400 omhandler ny installasjon, endringer eller utvidelser.

I avsnitt 6.4.1.5 står det at ved eksisterende installasjoner som utvides eller endres skal utvidelsen/endringen verifiseres i samsvar med relevante krav i NEK 400.

Betyr dette at punktene i avsnitt 6.4.2 til 6.4.4 også skal utføres på eksisterende anlegg? Eller gjelder disse punktene kun for verifikasjon av nye anlegg? Det som gjør meg litt usikker er det jeg skrev ovenfor.