På en eksisterende kurs er det ønsket ladestasjon. Kursen er beskyttet av type A 30ma. Salto ladestasjoner er utstyrt med Type A og RCD-DD beskyttelse. Dette vil etter min mening være en god løsning enn heller å bytte til Type B, eller bytte kabel til PFXP.
Muligens selektivitet vil bli en utfordring, men sikkerhetsmessig ser jeg ikke noen utfordringer og det vil også være en bedre løsning enn A foran B uansett.
Dette er en god løsning dette, om den eksisterende kursen er i en frittstående garasje. Hvis ikke må det er en kurs fra tavla. I en boliginstallasjon er vel ikke selektivitet på jordfeilbrytere så viktig ettersom avstandene fra tavla til ladestasjon er relativt kort