Det er skrevet avtale med forsikringsselskapet og forsikringsselskapet kan derfor kreve kontroll iht. NEK405-3 utført etter uavhengighetsgrad som står definert i NEK405-3.
Forsikringsselskapet kan kreve dette dersom det er praktisk løsbart.Ved gjennomgang av NEK405-3B i regi av NEK tidligere i år hadde de dette temaet oppe til diskusjon på webinar.
Eier har ansvar for å følge avtale med forsikringsselskap. Eier står fritt til å velge forsikringsselskap.
Har ikke kjøpt meg siste utgave av NEK405, så er ikke 100% sikker på ordlyden, men i hovedsak mener jeg dette ble realiser:
(kunde i NEK405 sidestiller forsikringsselskap og byggeier, da rapporten utarbeides på bakgrunn av krav fra forsikringsselskapene)
5.4 Nivå av uavhengighet for kontrollforetakKunde skal kunne velge nivå mht. uavhengighet og upartiskhet. Dette skal fremgå av rapportfra kontrollen.
- Nivå A: Uavhengig foretak, som ikke samtidig utfører prosjektering, bygging ogreparasjon av elektriske anlegg.
- Nivå B: Foretak, som samtidig utfører prosjektering, bygging og reparasjon avelektriske anlegg, men som ikke har prosjektert eller bygget det anlegget som skalkontrolleres.
- Nivå C: Foretak, som samtidig utfører prosjektering, bygging og reparasjon avelektriske anlegg. Samme person som har montert/installert et anlegg skal ikke utførekontroll av samme anlegg.
- Nivå D: Foretak, som samtidig forestår prosjektering, bygging og reparasjon avelektriske anlegg. Samme person som har montert/installert et anlegg kan utførekontroll av samme anlegg.
Foretak som har kontrollert et anlegg kan gi anbefalinger med hensyn på utbedring av avvikuavhengig av ovennevnte uavhengighetsnivå.