Jeg trenger hjelp til litt enkel matematikk. Får avlesing fra en faseanalysator hvor det måles:

L1, L2, og L3 strøm

L1-N, L2-N, og L3-N spenning

L1-L2, L2-L3, og L3-L1 spenning

Som dere ser er dette en 3-faset 400V, med nullleder.

Den har følgende avlesninger:

Strøm:

L1: 97A

L2: 115A

L3: 115A

Spenning:

L1-L2, L2-L3 og L3-L1 måles alle til 398,5 V

L1-N, L2-N og L3-N måles alle til 230V

så kommer det jeg ikke forstår:

Det er oppgitt at total aktiv effekt er 46 kW. Det er ikke noe spesielt utstyr eller noe som er koblet på.. jeg forstår ikke det, men så er ikke jeg elektroutdannet heller. Kan noen hjelpe meg med utreningen eller forklaringen på hvorfor dette er feil?

P = U x I = 400 x 115 = 46 kW.

Utregning av tofase effekt, L2-L3 gir som jeg beskrev tidligere 42 kW, som er tallet trådstarter oppgir.

Ole beskriver korrekt trefase effekt.

Ved trefaset belastning må du også bruke roten av 3 som er 1,732, også kan vi si at snittet er 112A

P= U xI x 1,732 = 400 x 112 x 1,732 = 77 594 W = 77,6 kW