Hvordan regne ut fasestrøm L1, L2 og L3 i et 3-fas/400v anlegg

Jeg har en case som jeg håper å få svar på her.Det gjelder et 400v anlegg

Det er ønskelig å regne ut fasestrømmen for hver fas. (L1, L2, L3)

Jeg kjenner til hvordan total strøm regnes ut. (I = P/(U*1,73)

Hei. Hvis det er 230V fase-nøytral og 400v fase fase så gir formelen din den korrekte strømmen i hver enkelt fase :-)

Det gjelder bare hvis effekt uttaket er likt fordelt dvs at

P1(L1-N) = P2(L2-N) = P3(L3-N) og P = P1+P2+P3 eller

P1(L1-L2) = P2(L2-L3) = P3(L3-L1) og P = P1+P2+P3.

U er i begge tilfelle 400V

Hvis P1, P2 og P3 ikke er like, må du summere strømmene vektorielt siden effektene P1, P2 og P3 er faseforskjøvet i forhold til hverandre.