Har eksamen imorgen og lurer da på følgene
50m2 oppkjørsel skal ha snøsmelteanlegg. Nexans anbefaler 300w/m2 ved snøsmelteanlegg. Ptot blir da 300w* 50m2 som da blir 15000W. Dette blir da 65,2A ved 230v. Er ikke dette eksremt mye?
Har eksamen imorgen og lurer da på følgene
50m2 oppkjørsel skal ha snøsmelteanlegg. Nexans anbefaler 300w/m2 ved snøsmelteanlegg. Ptot blir da 300w* 50m2 som da blir 15000W. Dette blir da 65,2A ved 230v. Er ikke dette eksremt mye?
Har du bare gått utifra at det er snakk om en oppkjørsel på 50m^2, eller har du fått opplyst dette et sted?
Jo dette er stor effekt, men det er nok lite aktuelt/relevant med én efase-kurs. Legges det tre kabler, som fordeles på trefase, blir det mer håndterbart.