Valg av vern ved høy strøm

Har eksamen imorgen og lurer da på følgene

50m2 oppkjørsel skal ha snøsmelteanlegg. Nexans anbefaler 300w/m2 ved snøsmelteanlegg. Ptot blir da 300w* 50m2 som da blir 15000W. Dette blir da 65,2A ved 230v. Er ikke dette eksremt mye?

Har du bare gått utifra at det er snakk om en oppkjørsel på 50m^2, eller har du fått opplyst dette et sted?

Jo dette er stor effekt, men det er nok lite aktuelt/relevant med én efase-kurs. Legges det tre kabler, som fordeles på trefase, blir det mer håndterbart.