Varmgang sikring

Hei,

Har bakgrunn fra automasjon og har støtt på en nøtt på hjemmebane.

Huset er 13 år gammelt. Vi kjøpte det i 2022.

Fikk installert elbillader i fjor sommer av godkjent installatør.

Opplevde nylig et branntilløp i sikringsskapet.

Dette skjedde på matesiden i en sikring til ventilasjonen.

Det var en leder terminert i koblingen som tok fyr. Dette førte til smeltet isolasjon på lederen og samleskinne/sikring ble deformert.

Sikringen var montert på øverste skinne, og lederen var ca. 10–15 cm lang.

Den nye kursen til elbillader ble montert på nederste rekke. Kabel ble trukket fra hus til garasje.

Jeg er nå i dialog med opprinnelig installatør av huset. De mener de ikke kan klandres for forholdet, og peker på:

- manglende vedlikehold (elkontroll/termografering)

- at senere arbeid (elbillader) kan ha påvirket koblingen, kombinert med termiske sykluser/creep

Min egen vurdering er at koblinger i sikringsskap i bolig normalt skal være varige, og at slik varmgang ikke uten videre oppstår uten en underliggende svakhet i kontaktforbindelsen.

Så langt jeg kunne se innebar ikke installasjonen av elbillader håndtering av den aktuelle lederen/tilkoblingen.

En mulig forklaring jeg har diskutert med kompiser/bekjente som har bakgrunn fra elektro:

- tilkoblingen har vært ikke blitt trukket med moment ved installasjon

- dette har fungert i mange år

- økt samlet belastning etter installasjon av elbillader har ført til økt termisk belastning i skapet

- termiske sykluser har forverret et allerede redusert kontakttrykk

- og dermed utløst varmgang nå

DLE var på banen og tok elkontroll av huset, de kommenterte kun muntlig hva de mente hadde skjedd, men ønsket ikke å bli sitert på dette.

Deres teori underbygger min mer enn installatør sine utspill.

Jeg har selv utført enkle visuelle kontroller ihht sjekkliste i dokumentasjon, men er usikker på om tidligere eier har gjennomført det samme eller tatt termografering/ettertrekking.

Min erfaring er fra industri, der kan det være rutiner for ettertrekking der hvor det er særs høy belastning/mye vibrasjon.

Har aldri opplevd at enkle vern, rekkeklemmer eller andre koblinger har løsnet uten videre.

Spørsmål:

Hvor vanlig er det at skrutilkoblinger i boligsikringsskap utvikler så dårlig kontakt at det oppstår varmgang/branntilløp?

Anses dette som normal aldring, eller tyder det typisk på svakhet i utførelse eller påvirkning?

Hvor sannsynlig er det at arbeid i skapet (uten direkte berøring av aktuell kurs) kan føre til en slik hendelse?

Setter pris på faglige innspill.

Mulige forklaringer du har diskutert med kompiser/bekjente, som har bakgrunn fra elektro, er nok det nærmeste man kan komme et svar ut ifra bare skriftlig info.

For å eventuelt å kunne konkludere nærmere, må det gjøres målinger/kontroll på stedet av kompetent person.

Hei,

Takker for svar, har ikke planer om å bruke dette foruminnlegget som noe form for dokumentasjon.

Hvis jeg skal koke dette helt ned så stusser jeg veldig på at installatør fremstiller det som helt normalt at tilkoblinger på automatsikringer i boliger løsner av seg selv etter bare 13 år.

Er klar over ansvarsfordelinger etc mtp anleggseier etc.

Prøv å sette deg litt inn i installatøren sitt ståsted. Om dette er 13 år siden og det tillegg har vært gjennomført arbeid i sikringsskapet i mellomtiden, så skjønner jeg at installatørbedriften ikke uforbeholdent vil erkjenne noe ansvar for dette. Man kan selvfølgelig vekte sannsynligheten en retning, men faktum er at koblinger i et lite bolig-sikringskap kan løsne om man er borti dem, noen man ofte er ved inntrekning og etablering av nye kurser i skap og liknende. Det er derfor etablert bransjepraksis å sjekke omkringliggende koblinger når man gjør denne type arbeid.