Bytte sikringsskap i eget hus

Hei!
Jeg har fått godkjenning fra DLE å utføre arbeid på det elektriske anlegget i eget hus. Jobber normalt i maritim industri.

Hus er fra 1980-tallet og har 16A automatsikringer på 2x2,5mm2, skjult forlegning. Ved nyinstallasjon ville man jo gått for 15A sikring på 2x2,5mm2.

Mitt spørsmål går på om dette har tilbakevirkende kraft ved bytte av sikringsskapet?
Vil jeg være i henhold til krav dersom jeg bytter ut 16A automasikringer med nye 16A jordfeilautomater? Eller må man i et slikt tilfelle bytte til 15A jordfeilautomater for å være iht?

Nei, det er i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft. Se avklaring fra side 7 her: https://www.dsb.no/globalasset....

Om det er tilleggsisolert i huset bør imidlertid din risikovurdering tilsi at det byttes til vern med "boligkarakteristikk".