Hei
Skjønner ikke dette helt
IT-nett
Størrelse 2.jordfeil på samme installasjon vil bli i størrelsesorden av "tenkt identisk kurs", halvparten av ik2min, det er OK.
Hvis derimot 2.jordfeil oppstår i en installasjon på samme trafokrets, men som f.eks har har luftstrekk og det ikke er fysisk jordforbindelse mellom installasjonene via kabelskap etc, hvor stor vil 2.jordfeil bli da, hva bestemmer størrelsen på 2.jordfeil når den oppstår i en annen installasjon.
Overstrømsvern som beskyttelse mot 2.jordfeil vil vel da aldri koble ut, og man må bruke jordfeilbryter.
Er det 2mA x kva trafo som brukes som pekepinn her? ref. NEK 400 - 531.2.3.6.3.2