Ik2p min & Ijordfeil min

Hei, er ute etter en forklaring på forskjellen på Ik2p min & Ijordfeil min

Casen er. Ved 1,5mm2 kabel har Ik2p min (kA) 0,078 og Ijordfeil min (kA) 0.039. Hvorfor er det slik?

Andre jordfeilstrøm forutsettes ut ifra "tenkt identisk kurs". Man vet ikke hvor jordfeil nummer to kan oppstå, og legger derfor til grunn at første jordfeil "speiles" et annet sted på trafokretsen.

Montørhåndboka beskriver på side 329 at: "Jordfeil nummer to vil medføre en topolt kortslutning via jordingssystemet".

I Installasjonsguiden er dette beskrevet omtrent slik på side 65: "Når det oppstår jordfeil på to forskjellige faser i et IT-system er det umulig å forutse hvor jordfeilene skjer, og for at alle skal få det samme beregningsgrunnlaget forutsetter vi at feilene skjer på to tenkte identiske kurser".