Hei!
Et anlegg hvor samme last er sikret med 3 vern av lik størrelse (16a) og lik kar (c). Vil noe slikt påvirke vernets atferd/egenskaper og isåfall, hvordan? Finnes det noen grunn for at noe slikt skulle blitt gjort? En kollega var borti et eldre annlegg hvor 3 like automater forsynte samme last.
Mvh,
SB
Her er det ikke vektlagt selektivitet, som normalt skal ivaretas. Kan nok være innenfor om dette er risikovurdert i samråd med kunden, og dokumentert.
Denne løsningen er ikke beskrevet i NEK 400, og en slik parallellkobling av tre kurser til en forbruker gjør det vanskelig å dokumentere at kravene i FEL er ivaretatt.
Eneste grunn til å velge en slik løsning, som jeg kan tenke meg til, er at "man tar hva man har tilgjengelig".
Hei, takk for svar!
Mulig jeg var noe utydelig. Vernene var ikke koblet i serie.