Hei.
523.5 tredje avsnitt:
Er det slik at man må først legge til gruppereduksjonsfaktoren (la oss si 0,8) på strømføringsevnen (Iz) før man evaluerer om man er under 30 %, eller kan man evaluere mot originale Iz? Jeg leser i avsnittet til å være det første. Og deretter kan man unnlate å beregne med den mot den andre.
Siden gruppereduksjonsfaktoren tar høyde for 100 % belastning på begge kurser, eksempelvis (0,8). Kan man med grunnlag i NEK bruke en høyere faktor, om belastningen er kjent til å være lavere enn 100 %, men over 30 %?
Eksempel:
Kan man dokumentere med NEK følgende (ikke bolig)?:
5x2,5 mm2, A1 forlegning, Iz = 19,5A, original gruppereduksjonsfaktor: 0,8.
Sikring/Kurs 1: Ib/In = 10 A
Sikring/Kurs 2: Ib/In = 16 A
Kurs 1:
In (10 A) <= Iz (19,5*0,8 = 15,6 A) OK
I2 (14,5 A) <= Iz*1,45 (15,6 * 1,45 = 22,62 A) OK
Om vi legger til grunn kjent Ib (stikk) på 10 A, så vil dette være 64,1 % belastning av lederne etter vi har tatt hensyn til gruppereduksjonsfaktoren (0,8).
Siden 0,3 tilsier at vi ikke trenger å ta hensyn til kabelen i det hele tatt, og 100 % tilsier en faktor på 1,0. Kan vi lineært stipulere at 65 % vil tilsvare en faktor på 0,9? Dermed bruke en gruppereduksjonsfaktor på 0,9 for den andre kursen?
Kurs 2:
Med grunnlag fra beregningen for Kurs 1, så blir regnestykke for Kurs 2:
In (16 A) <= Iz (19,5*0,9 = 17,55 A) OK
I2 (23,2 A) <= Iz*1,45 (17,55 * 1,45 = 25,45 A) OK