Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?
Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)
Hva menes med gruppereduksjonsfaktor 0 i NEK400:2018, Tabell 52B-1 referanseinstallasjonsmetode E, flerlederkabel i luft?
Jeg skal finne reduksjonsfaktoren ved 6stk 3x4mm^2 kabler montert på en stige. (Tabell 52A-2 flerlederkabler på stige, E)
Jeg har også førsteopplag av NEK 400:2018, så takk for info :-).
For å svare på mitt eget spørsmål så ser det ut til at jeg sitter med 1 opplag av NEK400:2018.
I Corrigendum 1 til NEK 400:2018 står det at ny referanse til Tabell 52B-1, E, kolonne 9 skal være tabell 52B-20.