Jeg ser at 60079-30-1 blir inkludert på Ex merkeskilt når det benyttes selvregulerende varmekabel i sammenstillingen. Eksempel: II 2G Ex 60079-30-1 eb mb IIC T3 Gb.
1. Hvorfor er det innført at en IEC standard blir en del av Ex merkingen? 2. Når ble det innført at det er krav til at 60079-30-1 må inkluderes i Ex merkeskilt?
Kan også nevne at den kommende utgaven av IEC 60079-0 (edition 8, planlagt frigivelse i midten av 2025) har lagt til 60079-30-1 for varmekabler som egen EPL i merkestrengen.
Hei Olav. IEC 60079-30-1 Electrical resistance trace heating - General and testing requirements Dette er en standard for oppbygning av varmekabel og krav til testing av disse, kapittel 6.1 tar for seg merking av varmekabler. Her er viser man da merkingen 'Ex 60079-30-1 IIC T4 Gb' for varmekabelen. Så varmekabelen har merkingen '60079-30-1' akkurat som 'eb' (forhøyet sikkerhet) og 'mb' (innstøpt). I en sammenstilling skal altså alle beskyttelsesmetodene som sammenstillingen består av være med i merkeskiltet, derfor blir da merkingen Ex 60079-30-1 eb mb IIC T3 Gb.