Arbeid i Høyden nær ved spenning satte Lavspent deler

hei. Har jobbet natt noen dager nå Alene med en putebilsjåfør. jobben har dreid seg om å bytte ut Veilys armaturer i fra lift. dette fører til at jeg må opp i mellom spenning satt blank tråd, å ex der det ikke er endesmokk eller att det er skader på Exe. jeg mener jobbing på denne måten ikke er i henhold til forskriften. siden mann nummer to ikke har hatt FSE kurs eller har annen kjennskap til faget.

har nevnt for driftslederen som har sendt meg på dette om at dette mener jeg ikke er helt lov. å får bare til svar at det er for dumt å ha to mann på jobbing i tremaster. og dette har de gjort i alle år. har sendt mail til bedriftens AMU om saken. de skal ha møte på tirsdag å er spent på om saken blir tatt opp der. hva tenker dere om dette?

Med vennlig hilsenEirik

Praksisen du beskriver er ikke i tråd med veiledningen til § 6 i fse.

På sidene 6 og 7 i Elsikker 89 beskriver DSB hva de mener må til for at praksisen du beskriver skal være i tråd med myndighets intensjon.