Arbeid nær spenningssatt brytefelt

Vi skal utføre arbeid veldig nær et spenningssatt brytefelt(bygging av nytt brytefelt og trafobygg).

Det vil være drift i det eksisterende anlegget gjennom hele anleggsperioden. Det er sagt fra BH at det ikke er krav om flammehemmende klær, i og med at spenningssatte apparat blir avgrenset med betongstein. Høres dette riktig ut? det er for ordens skyld vi som entreprenør som står for avsperingsarbeidet mot eksisterende anlegg, er det ikke da krav om flammehemmende bekledning i forbindelse med dette arbeidet?

Ved arbeid nær ved krever § 10 (§ 17) i fse personlig beskyttelse, og denne må være tilpasset energien som utvikles ved en mulig kortslutning. Nivå på bekledning (PPE-nivået) avklares ut i fra kunnskap om anlegget, men lysbuesikker bekledning (PPE-2 til PPE-4) vil vanligvis være nødvendig.