Hva er kravet til avstand mellom PN og brennbart materiale i luftstrekk inntak med porselenstrakt?
Er det samme krav om innstrekket er har forankoblet kortslutningsvern på 125A?
Hva er kravet til avstand mellom PN og brennbart materiale i luftstrekk inntak med porselenstrakt?
Er det samme krav om innstrekket er har forankoblet kortslutningsvern på 125A?
Forskriftene fea og feb 88 beskriver inntak i bygninger. Disse gjaldt for nyinstallasjon fra 1964 til 1991, men kan fortsatt legges til grunn for inntak via porselenstrakt.
Disse forskriftene beskriver at inntaksledningen skal ha kortslutningstrygg forlegning, og dette betyr at inntaksledningen ikke må kunne oppnå kontakt med trevegg.
Om netteiers stikkledning har forankoblet vern, som gir nødvendig kortslutningsbeskyttelse, vil det ikke være krav til forlegningen av inntaksledningen.