Hei.
Er litt nysgjerrig angående en jobb jeg var innom nå nylig. Der har et annet firma vært og montert nytt luft inntak og sikringsskap. Montert innvendig boks med OV og Lastbryter i sikringsskapet.
Er dette en godkjent løsning?
Hei.
Er litt nysgjerrig angående en jobb jeg var innom nå nylig. Der har et annet firma vært og montert nytt luft inntak og sikringsskap. Montert innvendig boks med OV og Lastbryter i sikringsskapet.
Er dette en godkjent løsning?
Dette er kun tillatt om inntaksledninger er kortslutningssikkert forlagt, eller hvis netteier ivaretar kortslutningsbeskyttelse f. eks. med kortslutningsvern i stolpe.