Jording - Utjevningsforbindelser til metallkonstruksjoner i næringsbygg/fabrikk

Lurer på krav til utjevningforbindelse til metall konstruksjoner i næringsbygg/fabrikkbygg?

Har kommet fram til min 25mm2 for næringsbygg og >eller= største ledertverrsnitt som er benyttet for beskyttelseledere i installasjonen.

Man trenger ikke større utjevningsforbindelser enn 25mm2? Bygget jeg tenker på har 3 trafoer til bygget og utjevningsforbindelser til tavler er 120mm2.

Følgende er beskrevet i avsnitt 544.1 i NEK 400:2018.

Utjevningsleder for beskyttelsesformål som skal forbindes til hovedjordskinnen Ledertverrsnittet for utjevningsledere for beskyttelsesformål for tilkobling til hovedjordklemmen/hovedjordskinnen skal være ? halvparten av største ledertverrsnittet som er benyttet for beskyttelsesledere i installasjonen, og skal være: ? 6 mm² Cu, eller ? 16 mm² Al, eller ? 50 mm² stål.Ledertverrsnittet for utjevningsledere for beskyttelsesformal for tilkobling til hovedjordklemmen/hovedjordskinnen behøver ikke være større enn 25 mm2 Cu eller et ekvivalent ledertverrsnitt for annet ledermateriale.

NEK 400 angir minimumsløsninger for å innfri FEL, og i dette tilfellet er det opp til prosjekterende å velge et større tverrsnitt for utjevningen (enn minimum i normen), om dette vurderes som nødvendig/lurt.