Hva sier tavlenormen om å sette blå strømpe ved termineringspunktene på f.eks. en sort leder som blir benyttet som null leder?
Ute i feltet er det vel slik at nøytral leder skal være blå hele veien, med mindre det er f.eks. enleder kabler som ikke finnes i blå, men er det OK å gjøre det slik i en tavle på vanlig RK som er tilgjengelig i flere farger?
Punkt 8.6.6 i NEK 439-1 beskriver følgende om merking av nøytralleder i hovedstrømkretsene:En hvilken som helst nøytralleder i hovedstrømkretsen bør være lett gjenkjennelig ved plassering og/eller merking eller farge (se NEK EN 60445 hvor fargen blå er påkrevd).
Punkt 8.6.5 i NEK 439-1 beskriver generelt at merking av ledere kan utføres ved hjelp av farge på enden(e) av selve lederne.