Bonding/Utjevning i forskjellige soner, og nødutstyr

Hei

Holder på med Ex rep av utstyr etter inspeksjon. Det er en del feil på bonding av utstyr.

Alt som er montert i sone 0,1 og 2 blir bondet.

Men det er en del utstyr som står i uklassifisert område, og er litt usikker på bonding på dette.

En del av det er PA høyttalere. Dette utstyret går på UPS, og vil være spenning på ved nød/shutdown.

Men har problemer med å finne direkte krav til hva som må bondes når det gjelder uklassifisert område?

Hei igjen

Jeg ser det står i paragrafen: 'Kabelnipler med strekkavlastning som klemmer om skjerm eller armering på kabelen, kan brukes som potensialutjevning' Betyr dette at man ikke trenger ekstra ekstern bonding/potensialutjevning til utstyret hvis det er feks Exd med armerings kompress?

Du finner krav til bonding i IEC 60079-14:2013 pt. 6.4, og krav til utstyr som skal være spenningssatt etter nedstengning i IEC 61892-1:2019 pt. 4.14.1 (skal minimum oppfylle krav for Sone 2).

Stemmer, så lenge det er metallkapsling evt. plast med jordingsplate. Det er egentlig ganske logisk.