Bruk av små motstander i sone 2

Hei

Vi har enkelte IO kort som er plassert I sone 2. Disse IO kortene har en funksjon som gjør at de blinker konstant rødt så lenge noe ikke er tilkoblet. En rødt blinkende lys er ikke bra uten at det gir et signal om at noe er galt.

Vi ønsker å stoppe denne blinkingen ved å montere inn en 10kohm motstand direkte på utgang/inngangen.

Er dette noe som kan gjøres uten videre I sone 2?

Bruk av motstander kan definers som en passiv komponent og trenger derfor ikke eget Ex sertifikat.

Hvordan kan vi evt løse problemet med blinking? Har dere noe forslag?

Regner med dette er RIO-skap med Ex i signaler som her enten et sertifikat eller en ATEX samsvarserklæring på hele enheten. Anbefaler at du sjekker med leverandøren av skapet hva de mener. Løsningen du foreslår er antageligvis ok, men den må inn i loop beskrivelsen for skapet og motstandene må temperaturverifiseres i henhold til EN IEC 60079-14.