Hvis man får oppgitt Ikmaks som 8,3kA, vil det bety at sikring i kurs må ha bryteevne 10kA. Eller skal man benytte formel på s.154 MHB, og resultat fra denne formelen bestemmer hvor høy bryteevne en sikring må ha?
Du kan benytte denne formelen hvis du har oppgitt Ik3pmaks i tilknytningspunktet, og det er en viss avstand (demping) frem til et gitt vern. Men det bør være litt "slingringsmonn" fordi beregningen er lite nøyaktig.