Hvordan finne Ik min når kun Ik maks er oppgitt

hei,

jeg har fått fagprøven min, men sliter litt med å finne ut av minste kortslutningsstrømmen på kursen, håper noen kunne hjulpet meg :)

Det er et IT-anlegg, kontorbygg, egen underfordeling til kontorlokalet, hovedfordelingen er i underetasjen 40 meter unna. Her får jeg kun oppgitt en Ikmaks=6kA og cos=0,9.

Både med formelen:

0,95 * Un / 2 * 1,2 * (Zytre+(rfase*lengde) og tabell 5.6b i MHT trenger jeg en verdi av Ikmin i fordelingen for å finne minste kortslutningsstrøm.

Skal jeg bare bestemme min egen Ikmin som er tilnærmet lik 6kA? eller fins det en måte å regne ut dette på?

Ik2pmin = Ik2pmaks x 0,8 x 0,95 = Ik2pmaks x 0,76.

Ik3pmaks = Ik2pmaks x 1,15.

Ved sammenstilling av ovenstående formler vil Ik2pmin være tilnærmet Ik 3pmaks x 0,66.

IK2p min finner du ved å måle lengst ut på lengste kurs. Bruk en eurotester, og velg instilling Z line. Du ganger da avlest verdi(IK2p maks) med 0,8 og 0,95 (altså IK2p maks*0,8*0,95). Målingen og beregningen gjør du når du er ferdig med den praktiske delen, og legger det så inn i dokumentasjon. Lykke til! :)