Bryteevne gruppesikringer hovedtavle

Kom over et anlegg der det ble oppgitt kortslutningsverdier ved inntak: Ikmax = 33,5 kA, IkMin = 17,4 kA.

Da jeg gikk inn i hovedtavla fant jeg et skap med automatsikringer som var montert etter en sikringslastskillebryter med 125 A høyeffektpatroner. Disse automatsikringene hadde en brytevne på 6kA.

Bør jeg anbefale kunden å gjøre noe med denne installasjonen? Var noen som fortalte meg at det kunne foretas en back-up løsning med kaskadekobling. Er det andre forslag til utbedring?

MVh

Undrende montør

NH-sikringer er meget strømbegrensende, og backupbeskyttelsen for 6 kA automater er trolig ivaretatt. Som esmokra skriver; du bør sjekke dokumentasjon på høyeffektsikringene.

Høyeffekt sikringer fungerer allerede som kaskade for disse automatsikringene. Automatene har kansje ein høgare Icu enn 6kA?. Spørs bare om høyeffekt sikringer begrenser strøm nok i forhold til Icu/Ics.

Du kan be om dokumentasjon for denne tavle installasjonen.

Kjøre den i febdok

Denne tavla er kun for sakkyndig betjening.