Hei
Vi bygger en nettstasjon rom i bygg. Det er ikke innmontert HS celler men trafoer står der uten tilkoblinger. Vi trer inn 4 sett med høyspentkabler som er smukket, de ligger smukket i nærheten av skjøtehull i andre enden. De ligger ikke i trase med spenningsførende kabler. Må vi da kortslutte kabeltampene?
FSE §2 sier:
"Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt drift av elektriske anlegg.
Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på andre måter."
Det siste avsnittet er det som må vurderes her. Da anlegget er under bygging. Å komme under spenning på andre måter henviser mellom annet til indusering av spenning inn på anleggsdelene. Der tiltak er gjennomført for å hindre slike hendelser, enten gjennom utførelse av anlegg med å bygge det for ikke å ha mulighet for induksjon, eller ved å jorde og kortslutte delene.
Slik denne saken er forklart her går det frem av utførelse att anlegget ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, verken på vanlig måte eller andre måter. Men det er dere som kjenner anlegget og skal gjøre faglig vurdering av de stedlige forhold. Dette skal da dokumenteres tydelig i risikovurdering der en redegjør for hvorfor tiltakene er tilstrekkelige.