Arbeide på eller nær ved spenningsatt anlegg

Vi har et hovedtavlerom med to tavler forsynt av hver sin transformator. Vi skal slå av strømmen på den ene transformatoren slik at den ene tavla blir strømløs for å ettertrekke/kontrollere at ingen bolter er under tillat moment. Den andre tavlen som forblir spenningsatt ligger helt inntil den tavle som er strømløs.

Går dette arbeidet under "på eller nær ved" spenningsatt anlegg da? jeg regner med det, men hva er lurt å ta høyde for sikkerhetsmessig her?

Jobb med ettertrekking/kontroll iht. FSE § 14 og 15, samt § 17 nær ved spenningssatt om de som utfører jobben kan bli utsatt for fare via spenningssatt nabotavle. Jording og kortslutning av tilførsel til tavle, som det skal utføres arbeid på, bør vurderes.

Her er det avgjørende med god merking/sperring av spenningssatt tavle mens arbeid pågår i nabotavla, slik at muligheten for fare reduseres til et minimum.