Dokumentasjon ved Simple apparatus

Hei. Leverandør av trafo som skal godkjennes for sone 2 sier at div instrument (buchholz, olje level måling) ikke leveres i EX-utførelse, men skal regnes som "Simple apparatus". Hva minimum dokumentasjon som kreves for slike kretser?

Det må dokumenteres i loop beregningen at det oppfyller relevante krav i EN IEC 60079-14:2014 16.4 og EN IEC 60079-11:2023, må selvfølgelig være en del av en egensikker krets.