Dokumentasjon på Exi-utstyr

Hei,

Vi har en leverandør på et prosjekt som leverer en transformator bygget på deres fabrikk. Trafoen har noen komponenter som er sertifisert Exia og Exic. Disse komponentene er produsert av underleverandører til vår leverandør.

Leverandøren vår vil ikke gi oss verken dataark eller fullstendige Atex-sertifikater på Exi-utstyret. Vi har derfor ikke dokumentasjon som viser grenseverdiene for Exi-utstyret, og sertifikatene finnes ikke på internett.

Etter mye argumentasjon fikk vi til slutt tilsendt noen grenseverdier som tekst i en epost.

Vi er skeptisk til verdiene vi har fått da vi har funnet noen avvikende verdier i et dataark på internett. Det har vi konfrontert leverandøren med og de svarer bare at dokumentasjon fra internett ikke vurderes og at deres verdier er korrekte. Det kan så være, men det føles likevel ikke helt stuerent å bruke deres epost-verdier uten noen sikker kilde.

Spørsmålet er: Kan vi med vårt på det tørre bruke leverandørens "epost-verdier" som kommer fra deres trafofabrikk (dvs ikke produsenten av komponentene), i våre beregninger? Og alternativt, finnes det noen normreferanser vi kan slå i bordet med og kreve at leverandøren leverer dokumentasjonen vi trenger?

Takk!

Hei Øystein.

Det er et forskriftskrav i "Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder" §10 (ATEX Direktiv 2014/34/EU) at Distributør leverer med samsvarserklæring og sikkerhetsinformasjon på Norsk.

Link:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849?q=FOR-2017-11-29-1849