Dusj på andre siden av sikringsskap

Hei, Har en kunde som skal flytte dusjen inne på et bad. På naborom (bod) på samme vegg står sikringsskap. Er det nok å lekte ut vegg på baderoms-side 6cm slik at det blir iht figur 701C, side 349 i NEK:400:2022 ?

Avsnitt 701.522.8.101 i NEK 400:2022 beskriver ulike løsninger for å beskytte ledningssystemer ved f. eks. boring og skruing i vegger. Dersom alle aktuelle kurser har jordfeilvern er sikkerheten ivaretatt uten ekstra tiltak, ref. bokstav c) andre kulepunkt.

Hvis ovennevnte ikke er tilfellet skal bokstav b) ivaretas slik du beskriver, eller alternativt bokstav a) for forlegning av ledningssystemer som forsyner forbruksapparater montert i soner på bad.

Se også side 266 i Montørhåndboka, eller side 320 i Installasjonsguiden.