Sikringsskap innfelt i vegg mot bad/våtrom

Hei. Klarer ikke å finne noe konkret tekst på lovligheten med å ha sikringsskap innfelt i vegg mot bad eller våtrom, altså ikke at skapet står på selve badet men på naborommet.

Er det noen som kan komme med en henvisning her til dette? Hvilke premisser må evt være oppfylt for at dette skal være lov? Tenker at et bad der f.eks dusj/badekar er på motsatt vegg, og det er våtromsplater på bad, kan jeg ikke skjønne hvorfor det skal være et problem?

Avklaring på side 32 i Elsikkerhet 65 har en viss relevans; https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/2004-06-elsikkerhet-65.pdf.

Dessuten gjelder avsnitt 701.512.2.102 i NEK 400:2018, relatert til føring av kabler i vegger mot baderom.

Generell anbefaling er at ledningssystemer i vegger som grenser til sone 0, 1 og 2 begrenses mest mulig.