Jeg har en venn som har en garasje i en garasjerekke. Det er en 10A kurs til hver garasje som går til en stikk og et lyspunkt. I dag lades det fra en vanlig Schuko kontakt. Jeg anbefaler å sette opp en elbillader med innebygget jordfeilvern type B på denne kursen inntil det blir etablert felles opp legg for alle garasjene. Er det en akseptabel løsning?
Ja, dette er i utgangspunktet innenfor unntak beskrevet i NEK 400:2022-722.302.2.18.301:
Dersom det skal monteres ett nytt tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy for
bruk i en eksisterende, frittliggende privat garasje, carport eller utebod, kan dette
tilkoblingspunktet for elektrisk kjøretøy, under den forutsetning at ulemper med utilsiktet
utkobling av kursen aksepteres av eier, monteres på en eksisterende forbrukerkurs. Denne
forbrukerkursen skal ikke forsyne andre tilkoblingspunkter for elektrisk kjøretøy, og skal kun
forsyne utstyr og stikkontakter montert i umiddelbar nærhet til tilkoblingspunktet for elektrisk
kjøretøy som skal monteres.
NEK 400:2022 krever imidlertid også spesielle beskyttelsestiltak mot overspenninger i avsnitt 722.443.3.1:
Et tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy skal være beskyttet av et overspenningsvern i
installasjonen.
Imidlertid vil en løsning uten overspenningsvern også heve sikkerheten i installasjonen, og kan vurderes innenfor utbedring/vedlikehold. Dette må imidlertid fremkomme av samsvarserklæring med tilhørende dokumentasjon.