Endring i NEK400-2002 fra 1998

Hei,

På NEK sine sider under endringer i ulike utgaver av NEK står det:

'' TN-C skal ikke benyttes som distribusjonssystem i bygninger.

  1. Dette kravet er i samsvar med myndighetens krav.
  2. Fremføring av N-leder i IT fordelingssystem er ikke tillatt.
  3. Denne løsningen har ikke vært benyttet i Norge. ''

Betyr dette at dette var lov frem til NEK400:2002?

Nei, det betyr ikke det. Dette er omtalt i starten av vedlegg 1 til FEL, som i praksis var gjeldende fra 1999 til 2002/2003.