Ikke bryte N-leder i TKS og fordelingsskap?

I følge NEK 400 304.3.4.2.1.3 skal hovedkurser ikke ha brudd i N-leder hvis det er mer enn en strømkilde. Er vel dette som er standard nå slik at det er klart for fremtiden.

Betyr dette at KV, lastbryter, og OV i fordelingsskapet skal være trepolte ved tilknytningsmetode A? Og skal N leder da gå ubrutt helt til samleskinne i fordelingsskapet?

Hva med krav om frakobling, og da sikkerhet ved arbeid uten brutt N-leder?

Takk på forhånd.

Ja, du har forstått dette korrekt.

Se avklaring i Elsikkerhet nr. 96 om SYSTEMJORDING I TN-INSTALLASJONER - ANORDNING AV NØYTRALLEDERE OG SYSTEMREFERANSELEDER.