Har blitt fortalt nå nylig at standardfarger for faser er byttet fra L1-Sort, L2-Brun og L3-Grå til L1-Brun, L2-Sort og L3 grå. Kan ikke finne noe dokumentasjon på dette i diverse forskrifter. Stemmer dette eller burde jeg finne noen andre å lytte til? :)
Avsnitt 514.3.7 gjelder for isolerte ledere (f. eks. PN), mens 514.3.6 gjelder for ledere i kabler.
I avsnitt 514.3.7 står det følgende:Faselederne skal merkes i hele sin lengde med fargene BRUN, SORT, eller GRÅ. Det kan benyttes kun én av fargene for alle fasene i en kurs.
Det er altså ikke noe entydig krav til fargemerking av "løse" faseledere (som ikke inngår i en kabel). Men uansett lurt å benytte fargene sort (L1), brun (L2) og grå (L3), som også er anbefalingen for kabler.
Ut ifra NEK400:2022 punkt 514.3.6 er anbefalt rekkefølge fortsatt: L1:SORT, L2:BRUN og L3:GRÅ. (Annen rekkefølge kan anvendes)