Er det krav om lastbryter i fordelinger og underfordelinger?

Er det beskrevet krav i norm/forskrift om lastbryter i en fordeling eller underfordeling dersom det er eksempelvis er montert OV i TKS-skap eller man har tilgang til og legge ut tilførselen til fordelingen i oppstrøms fordeling eller lignende.

Det er selvfølgelig flere fordeler med muligheten for lokal avstenging f.eks. når man jobber i fordelingen, men spørsmålet nå er om det er et "skal" krav utover at installasjonen må være egnet utformet.

Nei, det er ikke konkret krav i forskrift og norm/standard om lastbryter i fordelinger/underfordelinger.

Overordna krav er gitt i fel § 17 Tilgjengelighet for vedlikehold og fel § 30 Utstyr for frakobling. I NEK 400 gjelder avsnitt 537.2 Frakobling.

Om frakobling må foretas oppstrøms arbeidssted bør dette merkes tydelig på arbeidsstedet/i fordelingen.